发布于 2010-07-24 20:17:32
8楼
1、主变压器的容量,是以视在功率计算的,S=√(P^2 + Q^2),P是有功,Q是无功。如果要想同样的变压器提供多的有功输出,须减小无功的输出;
2、电动机因为励磁的需要,产生感性无功的需求,并联电容器产生的容性无功,可以和电机的感性无功对消,因此会减小对变压器的无功需求。所以并联电容器又称为无功电源;
3、由于输电线路,如架空线,对50Hz呈感性,传送无功功率特别容易造成线路压降,因此提高用电未端的功率因素,可以减小线路压降,过补偿时还可能造 成未端比始端电压还高的现象;
4、由于在线路中传送无功,产生额外的线损,而且主要在供电系统的线路上,不在用户的有功电度上体现,供电部门对于低功率因素采取罚款方式来对付。