你在中断中写
LD SM0.0
= M20.0
在主程序中写
LD M20.0
= M0.0
LD M0.0
R M0.0 1
然后你随便使用M0.0就可以得到一个周期的接通。
原因是中断会在任意地方置M20.0为ON。所以要用一个LD M20.0= M0.0做同步。