回复:OB35的使用问题

半截蜡烛

  • 帖子

    273
  • 精华

    1
  • 被关注

    9

论坛等级:游侠

注册时间:2008-08-26

普通 普通 如何晋级?

发布于 2010-07-25 09:22:29

16楼

OB35和OB1不是完全没有关系,在OB35中断处理时OB1的扫描周期就要加上OB35的周期,因为OB1被OB35中断,要等待OB35处理完了才能继续执行OB1的扫描,所以说这个时候OB1的周期是肯定大于OB35的,而OB35里所使用的输入输出映像区是随OB35的扫描周期性刷新的,而不是要等OB1扫描完了一起刷新。
我这样解释总该可以“自圆其说”了呢?^ - ^ 哈哈……