回复:MM440狂报F0002,怎么办?

yming

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    23402
  • 精华

    891
  • 被关注

    1274

论坛等级:至圣

注册时间:2004-03-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2010-07-25 10:10:51

4楼

F0002是指直流回路的电压过高。
引起这个故障的原因可以有多种情况;
1、变频器的供电电压确实过高,导致整流后的直流电压超过允许值。
2、变频器处于自动检测电平功能(P1254=1)。即变频器上电的时候会通过检测电网设定一个阈值,而该值正好较低,而后电网电压升高造成报故障。
3、由于电机被拖动;包括减速时,电机被大惯量的负载拖动,造成发电状态,导致直流回路电压升高。
4、由于外部存在接地故障,而变频器内部含有Y电容,造成直流回路电压偏移,产生故障。