这和供电电网形式有关,也和Y电容的存在有很大关系。
所谓Y电容,是指所有那些一端和PE连接的电容(连接到外壳的保护地)。它的存在目的是为了消除共模干扰(不是对零线,是消除各相线对地的干扰)。事实上,包括变频器输出线的高频载波通过屏蔽层(接在PE上)的泄漏电流,也会经Y电容返回直流侧。
我们也应该清楚一点:变频器的直流回路630V并不是对地0-630V,而是对地+/-315V(如果接地良好)。但是,如果接地不良,或根本没有接地时,由于输入、输出的三相是有相位差的,这个PE就存在交流电压。那么通过Y电容耦合到直流回路就不奇怪了。
按说Y电容还包括零线N-地线G之间的跨接。可变频器恰恰不使用那个零线。
如果你的变频器距离变压器很远又没有良好的PE接地、或接的零线中间断了或过细,这种单端的漏电(在变频器看来电流仍然是平衡的,并不产生过流)只会造成三相电压对地的不平衡(距离变压器远时)。