回复:EM 235的问题

杨少振

  • 帖子

    190
  • 精华

    4
  • 被关注

    5

论坛等级:游士

注册时间:2010-06-12

普通 普通 如何晋级?

发布于 2010-07-25 14:18:49

6楼

首先应该明白:S 7-200模拟量输入模块(EM231,EM235)寻址是:   模拟量输入和输出为一个字长所以地址 必须从偶数字节开始 精度为12位, 模拟量值为0-32000的数值。   格式: AIW[起始字节地址] AIW6 ;    AQW[起始字节地址] AQW0    每个模拟量输入模块,按模块的先后顺序地址为固定的,顺序向后排。 例: AIW0 AIW2 AIW4 AIW6每个模拟量输出模块占两个通道,即使第一个模块只有一个输出AQW0 (EM235只有一个模拟量输出) 第二个模块模拟量输出地址也应从AQW4开始寻址,依此类推。 (注: 每一模块的起始地址都可在step7 micro/win 中 Plc/Information里在线读到)

并且: 6个DIP开关决定了所有的输入设置。也就是说开关的设置应用于整个模块,开关设置也只有在重新上电后才能生效。
输入校准
模拟量输入模块使用前应进行输入校准。其实出厂前已经进行了输入校准,如果OFFSET和GAIN电位器已被重新调整,需要重新进行输入校准。其步骤如下:
A、 切断模块电源,选择需要的输入范围。
B、 接通CPU和模块电源,使模块稳定15分钟。
C、 用一个变送器,一个电压源或一个电流源,将零值信号加到一个输入端。
D、 读取适当的输入通道在CPU中的测量值。
E、 调节OFFSET(偏置)电位计,直到读数为零,或所需要的数字数据值。
F、 将一个满刻度值信号接到输入端子中的一个,读出送到CPU的值。
G、 调节GAIN(增益)电位计,直到读数为32000或所需要的数字数据值。
H、 必要时,重复偏置和增益校准过程。


分析 : 1.你可能使用了一个自供电或隔离的传感器电源,两个电源没有彼此连接。这将会产生一个很高的上下振动的共模电压,影响模拟量输入值。    2.另一个原因可能是模拟量输入模块接线太长或绝缘不好。   

补救措施:
1.连接传感器输入的负端与模块上的公共M 端以补偿此种波动。   注意:事前要确定,这是两个电源间的唯一连接。如果另外一个连接已经存在了,当再添加公共连接时可能会产生一个多余的补偿电流。   
背景:   •模拟量输入模块不是内部隔离的.   
•共模电压不能大于 12V.  
 •对于60Hz 的共模干扰是40dB  
2.使用模拟量输入滤波器:   
在Micro/Win 中进入"View System block Tab: Analog Input Filters".   
•选择模拟量输入滤波.   
•选择 "Number of samples" 和 "Deadband".   " Number of samples " 区域包含了由几个采样的平均值计算得出的值。用过去已有的N个采样值计算该值 N 即为" Number of samples "。  死区(Deadband)定义了允许偏离于平均值的最大值
冰冻三尺非一日之寒