发布于 2010-07-25 18:41:27
6楼
补充下:
目前使用 400H 挂接 Hart 仪表时,稍微有点小要求。
目前版本的 400H CPU上集成的 DP口暂不支持 数据路由。
所以标准的做法是
Hart 型 仪表--> Hart 型 Ai,Ao --> ET200M的IM153-2(新版本的)--> 走Profibus 去CP443-5 --> CP443-5 通过路由送给 CP443-1 --》 以太网上传递Hart 信息去 PDM 计算机。
单机的 400的话,V5以后版本的CPU 上集成的 DP口就支持数据路由了,
不用再额外添加CP443-5 了。
Qiaopeng1231--乔鹏