是这样的。计数器的当前值是保持的。但是标志位是不保持的。这个是第一。
第二:当计数值大于等于设定值的时候;并且(这个是关键)计数脉冲到来标志位才会变1。
综合上面两个。所以断电后从新上,计数器标志位不会是1。