1:PC343通过以太网通讯即可,前提中控室的PC有网卡
2:你的信号点需要看你的程序了,对方用WINCC的话给什么都方便,I,Q,DB均可;用第三方上位机软件给DB方便一些
3;对方给你个Q点,接到你的I点上,然后在WINCC显示即可