在客户端操作时,已遇到很多次,就是一些面板只能看不能操作,特别是PID面板,只能看到状态,但手/自动、内/外给定切换处没了下拉框,只能看到显示在手动状态下,但手动输出框也无法输入。但其他面板如开关阀、电机控制面板等都能正常操作。这种情况特别是在服务器端有更新下载及服务器刚重启时发生的概率很大,现在只找到一个变通的办法,在服务器端用任一用户登陆后在流程上调出任一个同类面板(如PID面板)并一,作作任一操作,比如输入一手动输出值,这时,所有客户的PID面板就都解锁了,都能正常操作了。这问题已困扰我好久了。以前在别的项目上也曾在某一电脑上遇到,将电脑重装一下就OK了,但这个项目是用服务器的,而且人家服务器端软件都装好了,还不允许我们重装。这下可困住了。请高手指导一下是哪个环节可能出问题了。注:客户端的用户管理中设置的用户及其授权与服务器端的一样。应该不是客户端权限问题。