刚在文档上看到安全停机的功能,之前刚结束一个CU310的项目,拿来电路图对照了一下,有点疑惑,请高手答疑:
根据文档说明,CU310通过端子实现安全停机有两个输入点:一个是X120的7,8输入,另一个是X121的DI0-3任一输入,我看到的电气图上也是这么设计的,但是我在项目中的expert list里面看到参数P9601.0/P9801.0和P9620[0]的值都是0,这样的设置不是取消了安全停车功能吗?想请问一下如果想使用这个功能,以上参数是否都应该设为enable;另外文档上说以上两个输入点必须同时动作,否则会报错,是否是这样的?