发布于 2010-07-26 15:29:02
2楼
给你一个计算脉冲当量和脉冲宽度的方法:注意下设置的是否正确!
最大流量URV 1000 m³/h 既 1000 m³/h÷3600s=0.27777 m³/s
若;脉冲当量取 1Imp/m³ (1p/m³),
则;每秒脉冲数为 0.27777 m³/s ×1p/m³=0.27777p/s
一个脉冲需要的时间为; 1p÷0.27777p/s =3.6秒
一个小时产生的脉冲数为; 3600秒÷3.6秒 =1000p
脉冲宽度≤2000 毫秒,可选 3.6秒÷2 = 1.8s 即= 1800毫秒
反之;若计数单元1秒只能接受2个脉冲(2p/s),最大流量URV 仍然是1000 m³/h
则;脉冲当量取 2p/s÷0.27777 m³/s =7.2p/m³ ,
流过1000 m³流量可产生脉冲数为1000 m³×7.2p/m³ = 7200p
其中脉冲宽度≤2000 毫秒,因只能接受2p/秒,可选1÷2 = 0.5秒 即=500毫秒,
取≤500毫秒
Nothing lasts for ever!