咨询西门子及查阅英文版的440说明书,应该是环境温度过高了,引起的报警。能引起报A0504的原因有:IGBT散热器温度、IGBT芯片温度、整流器温度、环境温度、控制柜温度,这些温度导致报F004的值分别是82/147/75/55/65摄氏度(这是GX型号的参数),导致报A0504的温度值分别是以上数值减去P0292的数值,P0292的缺省值是15摄氏度,以上这些温度的实测值在R0037中查看,我们的环境温度也就是R0037(3)是39度,只有这个温度离报警数值最近,所以应该是环境温度高导致的报A0504,这也是为啥变频器没输出时也报的原因。