quote:以下是引用pursuit在2010-07-26 15:45:32的发言:
kdrjl师傅:
小弟还是不太清楚,假如我要对MM430做快速调试时,我的P810=r722.1,P811=0。假如电机额定电压380V,我是在P304[0]上输380,还是在P304[1]上输380,还是在P304[2]上输380?
做快速调试时,变频器用的参数层面是P304[0],是P304[1],还是P30[2]?
当P810=r722.1=0时,为远程控制,此时用的参数层面是不是P304[0]?
小弟对这个概念比较模糊,希望能得到各位师傅的帮助,谢谢!!

呵呵,这个问题,引起的话题有点长了。感觉有点烦。^_^
1.关于快速调试。因为你用的参数组转换是本地/远程转换,所以快速调试只做一遍就OK。推荐的做法是用参数组1来做(参数组1=(0)),做好以后,利用参数组拷贝功能,把参数组1的参数复制到参数组2中去。然后再修改参数组2中有关“远程”控制参数设置,就行了。(如果用参数组1做为“本地”控制的话);
2.参数组1=(0);参数组2=(1);参数组3=(2),要想知道当前的有效参数组是第几层面,查看参见r0050/r0051的注释;
3.拷贝参数组的设置参见P0809/P0819
4.当P820=r722.1=0时,用的参数层面是P304[0].是不是远程那要有你来决定。注意,P0304是驱动数据组的数据,所以要用P0820来转换,而不是P0810,P0810是命令数据组,只转换命令数据参数组。具体要转什么参数,你一定要看参数表的注释。保险起见,两个参数组一起转,就OK了。当然,拷贝参数组也要两类参数组一起拷贝(这里说的是命令参数组和驱动参数组)。
我是你的朋友