回复:2个CPU226间通讯距离2000米以上方案-急

李岩

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    3248
  • 精华

    34
  • 被关注

    115

论坛等级:至圣

注册时间:2004-03-31

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2010-07-27 07:22:23

1楼

不使用光纤就用普通屏蔽双绞线,如果波特率低到2400或者1200,就没问题了。另外也可以中间加中继器提高性能。注意:200的自由口不带隔离,强烈建议加上一个485隔离器保护。