发布于 2010-07-27 12:41:19
14楼
实验结果如下:
主程序中修改如下程序
LD M20.0
R M20.0, 1
= M0.0
或者
LD M20.0
= M0.0
R M20.0, 1
两种写法M0.0在每次脉冲数达到1024时都会ON一次,由于ON的时间太短在MicroWin的状态表中无法检测到,采用了1个定时器来验证,程序如下
LD SM0.0
AN M0.0
TON T110, 10000
在每次中断产生时都会使T110重新计时。
芳季兄,为什么你第一次写的程序跟这次改写的程序功能差不多,但效果不一样呢?请分析下原因。谢谢!