kdrjl师傅:

我感觉我还是有些地方不明白,就是我设置的参数为P700[0]=6、P1000[0]=6;P700[1]=1、P1000[1]=1;P810=r722.1(接外部端子信号),P702[0]=P702[1]=99 ,P810=r722.1 ,P811=0 ,P820=0 ,P821=0 。当我快速调试时,P810=r722.1=1 ,此时我输入P304[0]=380,P305[0]=355.9 ,P307[0]=185(但是P304[1]=400,P305[1]=279 ,P307[1]=160是以前别人留下的值),然后我按照快速调试步骤下去 P1910=1,然后执行P3900=3 ,在P3900=3后,我启动变频器,然后状态r2=running,过了大约1分钟后,r2=Drive ready 。

我这样做P810=r722.1=1(接外部端子) ,P811=0 ,P820=0 ,P821=0 。此时命令数据用的P***[1]里面的值,驱动数据用的Pyyy[0]里面的值。在我调试完之后,还要把命令数据P***[1] 的值copy到P***[0]?驱动数据Pyyy[0]的值copy到Pyyy[1]里面吗?