400冗余的怎么样才能把硬件组态下载到plc里?
下载时报33:16656不知道是什么意思,请高手帮忙。
消息33:16656的帮助信息
描述:
如果设置的站地址与实际网络组态不同,那么频繁发生该错误。在进行下列操作时尤其会发生该错误:
从直接位于一个项目下的S7程序中复制一个块,然后将该块粘贴到位于一个模块下的S7程序的块容器中。
为了建立在线连接,S7程序属性中的站地址不再有效,而模块的已组态站地址有效。
在"可访问节点"窗口中打开一个块,并尝试在一个项目中保存该块。
为了建立在线连接,"可访问节点"窗口中的站地址不再有效,而项目中所组态的站地址有效。
在"可访问节点"窗口中选择一个节点,然后打开"监视并修改变量"功能。然后尝试保存只能位于离线项目中的变量表。
为了建立在线连接,"可访问节点"窗口中的站地址不再有效,而项目中所组态的站地址有效。
如果将一个XDB文件导入到PC站,那么该站变为离线状态,STEP 7不能再通过在线接口到达该站。
在远程PC站上激活了防火墙(例如,Windows XP、SP2)。防火墙禁止建立连接。
纠正方法:
检查连接电缆以及到网络的连接是否状态良好。
检查PLC是否发生电源故障。
检查在组态硬件时,是否给模块组态了先前在其中不存在任何节点的站地址并离线保存。如果是这种情况,打开硬件配置窗口。然后调节模块中的站地址(下载具有修改后的站地址的组态(参见硬件配置)),或将离线组态的站地址修改为一个已存在的地址,然后离线保存所做的修改。
检查项目中所组态的站地址是否与实际下载的网络组态相匹配。
检查网络中是否存在该站地址。
S7-300:检查模块(CPU)上指示组错误消息的LED (SF)。
检查SIMATIC管理器中的组态和网路地址设置。(网络地址不能分配两次)。
如果正在使用一个多计算系统,那么在在线程序的对象属性对话框中检查编程设备或PC是否通过所设定的地址与模块连接。
伙伴不是PLC中的一个模块,而是不能响应连接尝试的其他编程设备或其他设备。
检查总线参数,例如传输速率、最高站地址、本地节点地址以及超时(必须在网络中的所有站上正确设置这些参数)。
和连接的CPU一样,直接一个一个单独地激活各个站。
检查版本。
如有必要,重新运行SETUP,或通过调用"设置PG/PC接口"程序更正总线参数。
将PC站切换到在线模式。
S7通讯的执行符合RFC1006,是通过端口102执行的。必须在PC站的防火墙内为TCP启用端口102 。可以通过远程站建立连接。