quote:以下是引用海哥在2010-07-27 21:50:57的发言:
P651好像也不行,P653=104也不行,我后来换了一个口,6#端子,将P654=104才算完事,不知怎么回事?时间紧,我也没有时间深究了。
只有一种可能(如果端口没有坏的话),那就是B0014已经被占用了。也就是说,这个口已经被当做输入对待了。
如果格式化参数,我想就都正常了。在老的参数表里修改,你不知道以前的设置是怎样的,除非由原来的参数备份文件,就知道是怎么回事了。