1楼

我估计是干扰,但是具体是什么原因我也不清楚!
关于流量计接地,做好等电势,就是保证传感器与液体部分保持电势相同,防止电势干扰!具体做法如下
(1) 用跨接线连接传感器和法兰
(2) 在传感器和附件之间直接采用金属接地
(3) 内置接地电极
(4) 选择保***兰或者接地环
(5) 选择石墨垫圈
以上为几种等电势接线方法,最好还做好接地,以防止交流干扰等!