回复:电磁流量计数值突然变为零

老石头

  • 帖子

    150
  • 精华

    8
  • 被关注

    2

论坛等级:游侠

注册时间:2006-10-11

普通 普通 如何晋级?

发布于 2010-07-28 15:33:56

2楼

注意仪表异常时有无报警信息?继而可以有针对性地检查。

用于测量循环水,如果水质较脏,有可能传感器测量管内壁有结垢,此时电极可能被覆盖,容易引入干扰,继而报警。
此外结垢严重的话,而转换器又设置有空管报警功能,可能会出现空管误报警,此时输出为零。

建议拆卸一台传感器检查内壁情况。