发布于 2010-07-28 16:11:07
2楼
S7-PLCSIM V5.4 SP3 及以下版本无法支持哪些组件?
显示订货号
描述:
以下表格列举了 S7-PLCSIM V5.4 + SP3及以下版本支持或不能支持的组件。
No. 描述:
1 多个 CPU 模块的仿真
可同时仿真多个 CPU,而且不同的CPU在下载相应的硬件组态后可互相通信。
• 多实例模式可参考S7-PLCSIM 自述文件的章节7.3。
• S7 PLCSIM 不支持实时。因此在通信时会有时间限制。
条目号: 38726591 包含如何仿真两个CPU模块(S7-400)间通信的信息和例子。
2 SIMATIC WinAC 和 WinLC
S7-PLCSIM 不支持 Station Manager 的下载。 只能下载程序块来仿真 WinAC 控制器。同一台电脑上不能同时运行 SIMATIC WinLC 和 S7-PLCSIM。更多信息请参见 S7-PLCSIM 自述文件第7章节。
3 操作系统
支持如下操作系统:
• MS Windows 2000 SP4
• MS Windows XP Professional/Home SP2 或 SP3
• MS Windows Server 2003/R2 SP1 或 SP2
• MS Windows Vista 32 Ultimate, Business 或 Home Premium 带或不带SP1
更多信息参见 S7-PLCSIM 自述文件第四章。
4 STEP 7 Lite
不支持 STEP 7 Lite。
5 I/O 输入输出显示
如果 PIs 和 PQs 是通过 CP 卡连接则不能在 S7-300 中显示。只能支持 S7-400 的 CP 卡配置。
6 S7 PLCSIM 支持的系统功能块:
• SFB0, SFB1, SFB2, SFB3, SFB4, SFB5, SFB8, SFB9,
• SFB12, SFB13, SFB14, SFB15, SFB19,
• SFB20, SFB22, SFB23,
• SFB31, SFB32, SFB33, SFB34, SFB35, SFB36, SFB37,
• SFB52, SFB53, SFB54
7 PLCSIM 支持的系统功能:
• SFC0, SFC1, SFC2, SFC3, SFC4, SFC5, SFC6, SFC9,
• SFC10, SFC11, SFC12, SFC13, SFC14, SFC15, SFC17, SFC18, SFC19,
• SFC20, SFC21, SFC22, SFC23, SFC24, SFC26, SFC27, SFC28, SFC29,
• SFC30, SFC31, SFC32, SFC33, SFC34, SFC36, SFC37, SFC38, SFC39,
• SFC40, SFC41, SFC42, SFC43, SFC44, SFC46, SFC47, SFC49,
• SFC50, SFC51, SFC52, SFC54, SFC55, SFC56, SFC57, SFC58, SFC59,
• SFC62, SFC64,
• SFC78, SFC79,
• SFC80, SFC82, SFC83, SFC84, SFC85, SFC87,
• SFC90,
• SFC105, SFC106, SFC107, SFC108
8 S7-PLCSIM 支持的组织块
更多信息请参见 S7-PLCSIM 在线帮助下的“组织块(OBs)” 。
• OB1 (自由循环)
• OB10 to OB17 (time-of -day 中断)
• OB20 to OB23 (延迟中断)
• OB30 to OB38 (循环中断)
• OB40 to OB47 (硬件中断)
• OB55* (状态中断)
• OB56* (中断更新)
• OB57* (制造商特定中断)
• OB60* (多处理器中断)
• OB61* to OB64* (同步循环中断)
• OB65* (技术同步中断)
• OB70 (I/O 冗余错误)
• OB72 (CPU 冗余错误)
• OB73 (通信错误)
• OB80 (时间错误)
• OB81* (电源故障)
• OB82 (诊断中断)
• OB83 (删除/插件报警)
• OB84* (CPU 硬件错误)
• OB85 (优先级错误)
• OB86 (DP 错误)
• OB87* (通信错误)
• OB88* (处理失败)
• OB90* (背景处理)
• OB100 (重启)
• OB101 (热启动)
• OB102 (启动 OB)
• OB121 (编程错误)
• OB122 (I/O 访问错误)
* 这些功能块可在 S7-PLCSIM 中加载,但不可调用。
条目号:36462014 日期:2009-12-21
我查了一下资料,他是支持的。见上面的资料