回复:顺序控制指令

琪琪heping

  • 帖子

    75
  • 精华

    0
  • 被关注

    0

论坛等级:游民

注册时间:2009-07-26

普通 普通 如何晋级?

发布于 2010-07-28 16:36:22

5楼

quote:以下是引用shine在2010-07-28 10:14:35的发言:
也许是SCRT S0.2的条件是瞬间接通的,由于之后的程序使其不再接通,所以监控是看到这种现象


我觉得,SCRT如果是瞬间接通,后面的程序让它断掉的话,那么说明就只在那一瞬间SCRT让上一步的S0.1清零,让下一步的S0.2置1,之后,转移条件不满足,那么SCRT S0.2中,S0.2为OFF,LSCR S0.2中S0.2也应该是OFF,同一位怎么能在同时间实现两种状态。这种状态不是瞬间监控到的,而是很长一段时间里,都是不同状态的。我只有使用强制,才能把LSCR S0.2中S0.2强制为OFF的。