quote:以下是引用hxz69在2004-06-18 14:29:36的发言:
S7-300的模拟量模块,现场用的有二 四线制仪表,到PLC通通按四线制接法。根据说明书转换精度应能达到上下0.5%,

那是不包括线路的,另外你测量上还有精度的偏差,你的3.5%是综合精度。