西门子840D 系统出现上电的时候,偶尔PLC无法启动的问题,连接上电脑后,暖启动就可以了,或者把PLC得备份还原一下,机床就恢复正常了,之前还以为是PLC数据丢失了,连上电脑后发现数据并没有丢。
现在把模块信息贴下来,大家给分析下,
模块 PLC 317-2DP 的诊断缓冲区
订货号/描述 组件 版本
6FC5 317-2AJ10-1AB0 硬件 2218
20.71.30 06.02.2006 固件 V 2.1.8
机架: 0
插槽: 2
事件 1 / 100: 事件 ID 16# 4300
上电备份
先前的工作模式:无电压
要求的工作模式:STOP (自己初始化)
进入的事件
00:15:14.744 1994-01-01
事件 2 / 100: 事件 ID 16# 4550
故障:内部系统错误
无用户相关信息(Z1):812a
先前的工作模式:STOP (自己初始化)
要求的工作模式:故障
内部错误, 进入的事件
00:00:00.000 1994-01-01
事件 3 / 100: 事件 ID 16# 494E
电源故障
先前的工作模式:RUN
要求的工作模式:无电压
外部错误, 进入的事件
08:19:09.671 1994-01-02
事件 4 / 100: 事件 ID 16# A146
文本数据库中无任何条目。将显示十六进制值。
事件 ID: 16# A146
OB: 16# 01
PK: 16# 01
DatID 1/2: 16# 50 C0
附加信息 1/2/3: 16# 0900 0000 0002
进入的事件
08:19:09.596 1994-01-02
事件 5 / 100: 事件 ID 16# B133
文本数据库中无任何条目。将显示十六进制值。
事件 ID: 16# B133
OB: 16# 01
PK: 16# 01
DatID 1/2: 16# 50 C0
附加信息 1/2/3: 16# 0800 0000 0008
进入的事件
08:19:08.141 1994-01-02
事件 6 / 100: 事件 ID 16# B133
文本数据库中无任何条目。将显示十六进制值。
事件 ID: 16# B133
OB: 16# 01
PK: 16# 01
DatID 1/2: 16# 50 C0
附加信息 1/2/3: 16# 0700 0000 0009
进入的事件
08:19:08.113 1994-01-02
事件 7 / 100: 事件 ID 16# B033
文本数据库中无任何条目。将显示十六进制值。
事件 ID: 16# B033
OB: 16# 01
PK: 16# 01
DatID 1/2: 16# 50 C0
附加信息 1/2/3: 16# 0600 0000 0008
离开的事件
05:02:37.371 1994-01-02
事件 8 / 100: 事件 ID 16# B033
文本数据库中无任何条目。将显示十六进制值。
事件 ID: 16# B033
OB: 16# 01
PK: 16# 01
DatID 1/2: 16# 50 C0
附加信息 1/2/3: 16# 0500 0000 0009
离开的事件
05:02:37.182 1994-01-02
事件 9 / 100: 事件 ID 16# B046
文本数据库中无任何条目。将显示十六进制值。
事件 ID: 16# B046
OB: 16# 01
PK: 16# 01
DatID 1/2: 16# 50 C0
附加信息 1/2/3: 16# 0400 0000 0028
离开的事件
05:00:55.364 1994-01-02
事件 10 / 100: 事件 ID 16# B146
文本数据库中无任何条目。将显示十六进制值。
事件 ID: 16# B146
OB: 16# 01
PK: 16# 01
DatID 1/2: 16# 50 C0
附加信息 1/2/3: 16# 0300 0000 0028
进入的事件
05:00:50.353 1994-01-02
事件 11 / 100: 事件 ID 16# B133
文本数据库中无任何条目。将显示十六进制值。
事件 ID: 16# B133
OB: 16# 01
PK: 16# 01
DatID 1/2: 16# 50 C0
附加信息 1/2/3: 16# 0200 0000 0009
进入的事件
05:00:50.349 1994-01-02
事件 12 / 100: 事件 ID 16# B133
文本数据库中无任何条目。将显示十六进制值。
事件 ID: 16# B133
OB: 16# 01
PK: 16# 01
DatID 1/2: 16# 50 C0
附加信息 1/2/3: 16# 0100 0000 0008
进入的事件
05:00:50.346 1994-01-02
事件 13 / 100: 事件 ID 16# 4302
模式从启动状态转换为 RUN
启动信息:
- 后备最后一次上电时,时间戳的时间
- 单处理器操作
当前/上次启动类型:
- 在备用上电之后,自动暖重启
允许的启动类型:
- 允许手动暖重启
- 允许自动暖重启
上电时自动启动类型的上次有效操作或设置:
- 备用上电之后,自动暖重启
先前的工作模式:启动 (暖重启)
要求的工作模式:RUN
进入的事件
05:00:50.339 1994-01-02
事件 14 / 100: 事件 ID 16# 1382
自动暖重启请求
STOP 由于:电源故障
启动信息:
- 启动时没有已修改的系统组态
- 在设定值和实际值之间没有差异
- 后备最后一次上电时,时间戳的时间
- 单处理器操作
当前/上次启动类型:
- 在备用上电之后,自动暖重启%L允许的启动类型:
- 允许手动暖重启
- 允许自动暖重启
的上电时自动启动类型上次有效操作或设置:
- 备用上电之后,自动暖重启
所需的 OB:启动 OB (OB100)
优先级:27
进入的事件
05:00:50.336 1994-01-02
事件 15 / 100: 事件 ID 16# 4301
模式从 STOP 转换到启动状态
STOP 由于:电源故障
启动信息:
- 后备最后一次上电时,时间戳的时间
- 单处理器操作
当前/上次启动类型:
- 在备用上电之后,自动暖重启
允许的启动类型:
- 允许手动暖重启
- 允许自动暖重启
上电时自动启动类型的上次有效操作或设置:
- 备用上电之后,自动暖重启
先前的工作模式:STOP (内部)
要求的工作模式:启动 (暖重启)
进入的事件
05:00:49.500 1994-01-02
事件 16 / 100: 事件 ID 16# 4300
上电备份
先前的工作模式:无电压
要求的工作模式:STOP (自己初始化)
进入的事件
05:00:47.476 1994-01-02
事件 17 / 100: 事件 ID 16# 494E
电源故障
先前的工作模式:RUN
要求的工作模式:无电压
外部错误, 进入的事件
02:20:15.730 1994-01-02
事件 18 / 100: 事件 ID 16# A146
文本数据库中无任何条目。将显示十六进制值。
事件 ID: 16# A146
OB: 16# 01
PK: 16# 01
DatID 1/2: 16# 50 C0
附加信息 1/2/3: 16# 0D00 0000 0002
进入的事件
02:20:15.677 1994-01-02
事件 19 / 100: 事件 ID 16# B133
文本数据库中无任何条目。将显示十六进制值。
事件 ID: 16# B133
OB: 16# 01
PK: 16# 01
DatID 1/2: 16# 50 C0
附加信息 1/2/3: 16# 0C00 0000 0009
进入的事件
02:20:12.761 1994-01-02
事件 20 / 100: 事件 ID 16# B133
文本数据库中无任何条目。将显示十六进制值。
事件 ID: 16# B133
OB: 16# 01
PK: 16# 01
DatID 1/2: 16# 50 C0
附加信息 1/2/3: 16# 0B00 0000 0008
进入的事件
02:20:12.761 1994-01-02
事件 21 / 100: 事件 ID 16# B033
文本数据库中无任何条目。将显示十六进制值。
事件 ID: 16# B033
OB: 16# 01
PK: 16# 01
DatID 1/2: 16# 50 C0
附加信息 1/2/3: 16# 0A00 0000 0008
离开的事件
02:05:47.276 1994-01-02
事件 22 / 100: 事件 ID 16# B033
文本数据库中无任何条目。将显示十六进制值。
事件 ID: 16# B033
OB: 16# 01
PK: 16# 01
DatID 1/2: 16# 50 C0
附加信息 1/2/3: 16# 0900 0000 0009
离开的事件
02:05:43.089 1994-01-02
事件 23 / 100: 事件 ID 16# B133
文本数据库中无任何条目。将显示十六进制值。
事件 ID: 16# B133
OB: 16# 01
PK: 16# 01
DatID 1/2: 16# 50 C0
附加信息 1/2/3: 16# 0800 0000 0009
进入的事件
02:02:55.231 1994-01-02
事件 24 / 100: 事件 ID 16# B133
文本数据库中无任何条目。将显示十六进制值。
事件 ID: 16# B133
OB: 16# 01
PK: 16# 01
DatID 1/2: 16# 50 C0
附加信息 1/2/3: 16# 0700 0000 0008
进入的事件
02:02:55.230 1994-01-02
事件 25 / 100: 事件 ID 16# B033
文本数据库中无任何条目。将显示十六进制值。
事件 ID: 16# B033
OB: 16# 01
PK: 16# 01
DatID 1/2: 16# 50 C0
附加信息 1/2/3: 16# 0600 0000 0008
离开的事件
02:02:12.246 1994-01-02
事件 26 / 100: 事件 ID 16# B033
文本数据库中无任何条目。将显示十六进制值。
事件 ID: 16# B033
OB: 16# 01
PK: 16# 01
DatID 1/2: 16# 50 C0
附加信息 1/2/3: 16# 0500 0000 0009
离开的事件
02:02:12.167 1994-01-02
事件 27 / 100: 事件 ID 16# B046
文本数据库中无任何条目。将显示十六进制值。
事件 ID: 16# B046
OB: 16# 01
PK: 16# 01
DatID 1/2: 16# 50 C0
附加信息 1/2/3: 16# 0400 0000 0028
离开的事件
02:01:40.630 1994-01-02
事件 28 / 100: 事件 ID 16# B146
文本数据库中无任何条目。将显示十六进制值。
事件 ID: 16# B146
OB: 16# 01
PK: 16# 01
DatID 1/2: 16# 50 C0
附加信息 1/2/3: 16# 0300 0000 0028
进入的事件
02:01:35.594 1994-01-02
事件 29 / 100: 事件 ID 16# B133
文本数据库中无任何条目。将显示十六进制值。
事件 ID: 16# B133
OB: 16# 01
PK: 16# 01
DatID 1/2: 16# 50 C0
附加信息 1/2/3: 16# 0200 0000 0009
进入的事件
02:01:35.590 1994-01-02
事件 30 / 100: 事件 ID 16# B133
文本数据库中无任何条目。将显示十六进制值。
事件 ID: 16# B133
OB: 16# 01
PK: 16# 01
DatID 1/2: 16# 50 C0
附加信息 1/2/3: 16# 0100 0000 0008
进入的事件
02:01:35.588 1994-01-02
事件 31 / 100: 事件 ID 16# 4302
02:01:35.582 1994-01-02
事件 32 / 100: 事件 ID 16# 1382
自动暖重启请求
02:01:35.578 1994-01-02
事件 33 / 100: 事件 ID 16# 4301
02:01:34.743 1994-01-02
事件 34 / 100: 事件 ID 16# 4300
上电备份
先前的工作模式:无电压
要求的工作模式:STOP (自己初始化)
进入的事件
02:01:32.714 1994-01-02
事件 35 / 100: 事件 ID 16# 494E
电源故障
先前的工作模式:RUN
要求的工作模式:无电压
外部错误, 进入的事件
02:01:11.970 1994-01-02
事件 36 / 100: 事件 ID 16# B133
文本数据库中无任何条目。将显示十六进制值。
事件 ID: 16# B133
OB: 16# 01
PK: 16# 01
DatID 1/2: 16# 50 C0
附加信息 1/2/3: 16# 0C00 0000 0008
进入的事件
02:01:09.940 1994-01-02
事件 37 / 100: 事件 ID 16# B133
文本数据库中无任何条目。将显示十六进制值。
事件 ID: 16# B133
OB: 16# 01
PK: 16# 01
DatID 1/2: 16# 50 C0
附加信息 1/2/3: 16# 0B00 0000 0009
进入的事件
02:01:09.913 1994-01-02
事件 38 / 100: 事件 ID 16# B033
文本数据库中无任何条目。将显示十六进制值。
事件 ID: 16# B033
OB: 16# 01
PK: 16# 01
DatID 1/2: 16# 50 C0
附加信息 1/2/3: 16# 0A01 0000 0016
离开的事件
01:53:36.989 1994-01-02
事件 39 / 100: 事件 ID 16# B046
文本数据库中无任何条目。将显示十六进制值。
事件 ID: 16# B046
OB: 16# 01
PK: 16# 01
DatID 1/2: 16# 50 C0
附加信息 1/2/3: 16# 0900 0000 0026
离开的事件
01:48:42.297 1994-01-02
事件 40 / 100: 事件 ID 16# B133
文本数据库中无任何条目。将显示十六进制值。
事件 ID: 16# B133
OB: 16# 01
PK: 16# 01
DatID 1/2: 16# 50 C0
附加信息 1/2/3: 16# 0801 0000 0016
进入的事件
01:48:42.270 1994-01-02
事件 41 / 100: 事件 ID 16# B146
文本数据库中无任何条目。将显示十六进制值。
事件 ID: 16# B146
OB: 16# 01
PK: 16# 01
DatID 1/2: 16# 50 C0
附加信息 1/2/3: 16# 0700 0000 0026
进入的事件
01:38:42.852 1994-01-02
事件 42 / 100: 事件 ID 16# B033
文本数据库中无任何条目。将显示十六进制值。
事件 ID: 16# B033
OB: 16# 01
PK: 16# 01
DatID 1/2: 16# 50 C0
附加信息 1/2/3: 16# 0600 0000 0008
离开的事件
23:42:34.042 1994-01-01
事件 43 / 100: 事件 ID 16# B033
文本数据库中无任何条目。将显示十六进制值。
事件 ID: 16# B033
OB: 16# 01
PK: 16# 01
DatID 1/2: 16# 50 C0
附加信息 1/2/3: 16# 0500 0000 0009
离开的事件
23:42:29.236 1994-01-01
事件 44 / 100: 事件 ID 16# B046
文本数据库中无任何条目。将显示十六进制值。
事件 ID: 16# B046
OB: 16# 01
PK: 16# 01
DatID 1/2: 16# 50 C0
附加信息 1/2/3: 16# 0400 0000 0028
离开的事件
23:40:25.275 1994-01-01
事件 45 / 100: 事件 ID 16# B146
文本数据库中无任何条目。将显示十六进制值。
事件 ID: 16# B146
OB: 16# 01
PK: 16# 01
DatID 1/2: 16# 50 C0
附加信息 1/2/3: 16# 0300 0000 0028
进入的事件
23:40:20.242 1994-01-01
事件 46 / 100: 事件 ID 16# B133
文本数据库中无任何条目。将显示十六进制值。
事件 ID: 16# B133
OB: 16# 01
PK: 16# 01
DatID 1/2: 16# 50 C0
附加信息 1/2/3: 16# 0200 0000 0009
进入的事件
23:40:20.237 1994-01-01
事件 47 / 100: 事件 ID 16# B133
文本数据库中无任何条目。将显示十六进制值。
事件 ID: 16# B133
OB: 16# 01
PK: 16# 01
DatID 1/2: 16# 50 C0
附加信息 1/2/3: 16# 0100 0000 0008
进入的事件
23:40:20.235 1994-01-01
事件 48 / 100: 事件 ID 16# 4302
23:40:20.229 1994-01-01
事件 49 / 100: 事件 ID 16# 1382
自动暖重启请求
23:40:20.225 1994-01-01
事件 50 / 100: 事件 ID 16# 4301
23:40:19.390 1994-01-01
事件 51 / 100: 事件 ID 16# 4300
上电备份
先前的工作模式:无电压
要求的工作模式:STOP (自己初始化)
进入的事件
23:40:17.362 1994-01-01
事件 52 / 100: 事件 ID 16# 494E
电源故障
先前的工作模式:RUN
要求的工作模式:无电压
外部错误, 进入的事件
06:34:59.617 1994-01-01
事件 53 / 100: 事件 ID 16# A146
文本数据库中无任何条目。将显示十六进制值。
事件 ID: 16# A146
OB: 16# 01
PK: 16# 01
DatID 1/2: 16# 50 C0
附加信息 1/2/3: 16# 0F00 0000 0002
进入的事件
06:34:59.555 1994-01-01
事件 54 / 100: 事件 ID 16# B133
文本数据库中无任何条目。将显示十六进制值。
事件 ID: 16# B133
OB: 16# 01
PK: 16# 01
DatID 1/2: 16# 50 C0
附加信息 1/2/3: 16# 0E00 0000 0008
进入的事件
06:34:53.885 1994-01-01
事件 55 / 100: 事件 ID 16# B133
文本数据库中无任何条目。将显示十六进制值。
事件 ID: 16# B133
OB: 16# 01
PK: 16# 01
DatID 1/2: 16# 50 C0
附加信息 1/2/3: 16# 0D00 0000 0009
进入的事件
06:34:53.833 1994-01-01
事件 56 / 100: 事件 ID 16# A033
文本数据库中无任何条目。将显示十六进制值。
事件 ID: 16# A033
OB: 16# 01
PK: 16# 01
DatID 1/2: 16# 50 C0
附加信息 1/2/3: 16# 0C01 0000 0008
离开的事件
06:30:25.882 1994-01-01
事件 57 / 100: 事件 ID 16# B046
文本数据库中无任何条目。将显示十六进制值。
事件 ID: 16# B046
OB: 16# 01
PK: 16# 01
DatID 1/2: 16# 50 C0
附加信息 1/2/3: 16# 0B00 0000 0027
离开的事件
06:28:39.286 1994-01-01
事件 58 / 100: 事件 ID 16# B046
文本数据库中无任何条目。将显示十六进制值。
事件 ID: 16# B046
OB: 16# 01
PK: 16# 01
DatID 1/2: 16# 50 C0
附加信息 1/2/3: 16# 0A00 0000 0026
离开的事件
06:28:31.025 1994-01-01
事件 59 / 100: 事件 ID 16# B033
文本数据库中无任何条目。将显示十六进制值。
事件 ID: 16# B033
OB: 16# 01
PK: 16# 01
DatID 1/2: 16# 50 C0
附加信息 1/2/3: 16# 0900 0000 0008
离开的事件
06:25:41.571 1994-01-01
事件 60 / 100: 事件 ID 16# B033
文本数据库中无任何条目。将显示十六进制值。
事件 ID: 16# B033
OB: 16# 01
PK: 16# 01
DatID 1/2: 16# 50 C0
附加信息 1/2/3: 16# 0800 0000 0009
离开的事件
06:25:36.791 1994-01-01
事件 61 / 100: 事件 ID 16# B146
文本数据库中无任何条目。将显示十六进制值。
事件 ID: 16# B146
OB: 16# 01
PK: 16# 01
DatID 1/2: 16# 50 C0
附加信息 1/2/3: 16# 0700 0000 0027
进入的事件
06:25:32.364 1994-01-01
事件 62 / 100: 事件 ID 16# B146
文本数据库中无任何条目。将显示十六进制值。
事件 ID: 16# B146
OB: 16# 01
PK: 16# 01
DatID 1/2: 16# 50 C0
附加信息 1/2/3: 16# 0600 0000 0026
进入的事件
06:25:32.364 1994-01-01
事件 63 / 100: 事件 ID 16# A133
文本数据库中无任何条目。将显示十六进制值。
事件 ID: 16# A133
OB: 16# 01
PK: 16# 01
DatID 1/2: 16# 50 C0
附加信息 1/2/3: 16# 0501 0000 0008
进入的事件
06:25:32.363 1994-01-01
事件 64 / 100: 事件 ID 16# B046
文本数据库中无任何条目。将显示十六进制值。
事件 ID: 16# B046
OB: 16# 01
PK: 16# 01
DatID 1/2: 16# 50 C0
附加信息 1/2/3: 16# 0400 0000 0028
离开的事件
06:23:50.763 1994-01-01
事件 65 / 100: 事件 ID 16# B146
文本数据库中无任何条目。将显示十六进制值。
事件 ID: 16# B146
OB: 16# 01
PK: 16# 01
DatID 1/2: 16# 50 C0
附加信息 1/2/3: 16# 0300 0000 0028
进入的事件
06:23:45.752 1994-01-01
事件 66 / 100: 事件 ID 16# B133
文本数据库中无任何条目。将显示十六进制值。
事件 ID: 16# B133
OB: 16# 01
PK: 16# 01
DatID 1/2: 16# 50 C0
附加信息 1/2/3: 16# 0200 0000 0009
进入的事件
06:23:45.748 1994-01-01
事件 67 / 100: 事件 ID 16# B133
文本数据库中无任何条目。将显示十六进制值。
事件 ID: 16# B133
OB: 16# 01
PK: 16# 01
DatID 1/2: 16# 50 C0
附加信息 1/2/3: 16# 0100 0000 0008
进入的事件
06:23:45.745 1994-01-01
事件 68 / 100: 事件 ID 16# 4302
06:23:45.739 1994-01-01
事件 69 / 100: 事件 ID 16# 1382
自动暖重启请求
06:23:45.735 1994-01-01
事件 70 / 100: 事件 ID 16# 4301
06:23:44.900 1994-01-01
事件 71 / 100: 事件 ID 16# 4300
上电备份
先前的工作模式:无电压
要求的工作模式:STOP (自己初始化)
进入的事件
06:23:42.874 1994-01-01
事件 72 / 100: 事件 ID 16# 494E
电源故障
先前的工作模式:RUN
要求的工作模式:无电压
外部错误, 进入的事件
02:21:43.129 1994-01-01
事件 73 / 100: 事件 ID 16# A146
文本数据库中无任何条目。将显示十六进制值。
事件 ID: 16# A146
OB: 16# 01
PK: 16# 01
DatID 1/2: 16# 50 C0
附加信息 1/2/3: 16# 2100 0000 0002
进入的事件
02:21:43.070 1994-01-01
事件 74 / 100: 事件 ID 16# A033
文本数据库中无任何条目。将显示十六进制值。
事件 ID: 16# A033
OB: 16# 01
PK: 16# 01
DatID 1/2: 16# 50 C0
附加信息 1/2/3: 16# 2001 0000 0008
离开的事件
02:20:45.588 1994-01-01
事件 75 / 100: 事件 ID 16# B133
文本数据库中无任何条目。将显示十六进制值。
事件 ID: 16# B133
OB: 16# 01
PK: 16# 01
DatID 1/2: 16# 50 C0
附加信息 1/2/3: 16# 1F00 0000 0008
进入的事件
01:58:10.301 1994-01-01
事件 76 / 100: 事件 ID 16# B133
文本数据库中无任何条目。将显示十六进制值。
事件 ID: 16# B133
OB: 16# 01
PK: 16# 01
DatID 1/2: 16# 50 C0
附加信息 1/2/3: 16# 1E00 0000 0009
进入的事件
01:58:10.272 1994-01-01
事件 77 / 100: 事件 ID 16# A133
文本数据库中无任何条目。将显示十六进制值。
事件 ID: 16# A133
OB: 16# 01
PK: 16# 01
DatID 1/2: 16# 50 C0
附加信息 1/2/3: 16# 1D01 0000 0008
进入的事件
01:57:35.496 1994-01-01
事件 78 / 100: 事件 ID 16# B033
文本数据库中无任何条目。将显示十六进制值。
事件 ID: 16# B033
OB: 16# 01
PK: 16# 01
DatID 1/2: 16# 50 C0
附加信息 1/2/3: 16# 1C00 0000 0008
离开的事件
01:47:06.545 1994-01-01
事件 79 / 100: 事件 ID 16# B033
文本数据库中无任何条目。将显示十六进制值。
事件 ID: 16# B033
OB: 16# 01
PK: 16# 01
DatID 1/2: 16# 50 C0
附加信息 1/2/3: 16# 1B00 0000 0009
离开的事件
01:47:04.681 1994-01-01
事件 80 / 100: 事件 ID 16# B133
文本数据库中无任何条目。将显示十六进制值。
事件 ID: 16# B133
OB: 16# 01
PK: 16# 01
DatID 1/2: 16# 50 C0
附加信息 1/2/3: 16# 1A00 0000 0009
进入的事件
01:46:40.352 1994-01-01
事件 81 / 100: 事件 ID 16# B133
文本数据库中无任何条目。将显示十六进制值。
事件 ID: 16# B133
OB: 16# 01
PK: 16# 01
DatID 1/2: 16# 50 C0
附加信息 1/2/3: 16# 1900 0000 0008
进入的事件
01:46:40.352 1994-01-01
事件 82 / 100: 事件 ID 16# B033
文本数据库中无任何条目。将显示十六进制值。
事件 ID: 16# B033
OB: 16# 01
PK: 16# 01
DatID 1/2: 16# 50 C0
附加信息 1/2/3: 16# 1800 0000 0008
离开的事件
01:46:30.525 1994-01-01
事件 83 / 100: 事件 ID 16# B033
文本数据库中无任何条目。将显示十六进制值。
事件 ID: 16# B033
OB: 16# 01
PK: 16# 01
DatID 1/2: 16# 50 C0
附加信息 1/2/3: 16# 1700 0000 0009
离开的事件
01:46:26.691 1994-01-01
事件 84 / 100: 事件 ID 16# B133
文本数据库中无任何条目。将显示十六进制值。
事件 ID: 16# B133
OB: 16# 01
PK: 16# 01
DatID 1/2: 16# 50 C0
附加信息 1/2/3: 16# 1600 0000 0009
进入的事件
01:46:17.267 1994-01-01
事件 85 / 100: 事件 ID 16# B133
文本数据库中无任何条目。将显示十六进制值。
事件 ID: 16# B133
OB: 16# 01
PK: 16# 01
DatID 1/2: 16# 50 C0
附加信息 1/2/3: 16# 1500 0000 0008
进入的事件
01:46:17.267 1994-01-01
事件 86 / 100: 事件 ID 16# B033
文本数据库中无任何条目。将显示十六进制值。
事件 ID: 16# B033
OB: 16# 01
PK: 16# 01
DatID 1/2: 16# 50 C0
附加信息 1/2/3: 16# 1400 0000 0008
离开的事件
01:45:28.961 1994-01-01
事件 87 / 100: 事件 ID 16# B033
文本数据库中无任何条目。将显示十六进制值。
事件 ID: 16# B033
OB: 16# 01
PK: 16# 01
DatID 1/2: 16# 50 C0
附加信息 1/2/3: 16# 1300 0000 0009
离开的事件
01:45:28.880 1994-01-01
事件 88 / 100: 事件 ID 16# B133
文本数据库中无任何条目。将显示十六进制值。
事件 ID: 16# B133
OB: 16# 01
PK: 16# 01
DatID 1/2: 16# 50 C0
附加信息 1/2/3: 16# 1200 0000 0009
进入的事件
01:44:33.827 1994-01-01
事件 89 / 100: 事件 ID 16# B133
文本数据库中无任何条目。将显示十六进制值。
事件 ID: 16# B133
OB: 16# 01
PK: 16# 01
DatID 1/2: 16# 50 C0
附加信息 1/2/3: 16# 1100 0000 0008
进入的事件
01:44:33.827 1994-01-01
事件 90 / 100: 事件 ID 16# B046
文本数据库中无任何条目。将显示十六进制值。
事件 ID: 16# B046
OB: 16# 01
PK: 16# 01
DatID 1/2: 16# 50 C0
附加信息 1/2/3: 16# 1000 0000 0028
离开的事件
01:11:49.257 1994-01-01
事件 91 / 100: 事件 ID 16# B146
文本数据库中无任何条目。将显示十六进制值。
事件 ID: 16# B146
OB: 16# 01
PK: 16# 01
DatID 1/2: 16# 50 C0
附加信息 1/2/3: 16# 0F00 0000 0028
进入的事件
01:11:44.235 1994-01-01
事件 92 / 100: 事件 ID 16# B046
文本数据库中无任何条目。将显示十六进制值。
事件 ID: 16# B046
OB: 16# 01
PK: 16# 01
DatID 1/2: 16# 50 C0
附加信息 1/2/3: 16# 0E00 0000 0029
离开的事件
01:09:06.528 1994-01-01
事件 93 / 100: 事件 ID 16# B146
文本数据库中无任何条目。将显示十六进制值。
事件 ID: 16# B146
OB: 16# 01
PK: 16# 01
DatID 1/2: 16# 50 C0
附加信息 1/2/3: 16# 0D00 0000 0029
进入的事件
01:09:01.531 1994-01-01
事件 94 / 100: 事件 ID 16# B033
文本数据库中无任何条目。将显示十六进制值。
事件 ID: 16# B033
OB: 16# 01
PK: 16# 01
DatID 1/2: 16# 50 C0
附加信息 1/2/3: 16# 0C00 0000 0008
离开的事件
01:08:56.833 1994-01-01
事件 95 / 100: 事件 ID 16# B033
文本数据库中无任何条目。将显示十六进制值。
事件 ID: 16# B033
OB: 16# 01
PK: 16# 01
DatID 1/2: 16# 50 C0
附加信息 1/2/3: 16# 0B00 0000 0009
离开的事件
01:08:52.971 1994-01-01
事件 96 / 100: 事件 ID 16# B133
文本数据库中无任何条目。将显示十六进制值。
事件 ID: 16# B133
OB: 16# 01
PK: 16# 01
DatID 1/2: 16# 50 C0
附加信息 1/2/3: 16# 0A00 0000 0008
进入的事件
00:12:38.515 1994-01-01
事件 97 / 100: 事件 ID 16# B133
文本数据库中无任何条目。将显示十六进制值。
事件 ID: 16# B133
OB: 16# 01
PK: 16# 01
DatID 1/2: 16# 50 C0
附加信息 1/2/3: 16# 0900 0000 0009
进入的事件
00:12:38.487 1994-01-01
事件 98 / 100: 事件 ID 16# A033
文本数据库中无任何条目。将显示十六进制值。
事件 ID: 16# A033
OB: 16# 01
PK: 16# 01
DatID 1/2: 16# 50 C0
附加信息 1/2/3: 16# 0801 0000 0000
离开的事件
00:12:36.786 1994-01-01
事件 99 / 100: 事件 ID 16# B033
文本数据库中无任何条目。将显示十六进制值。
事件 ID: 16# B033
OB: 16# 01
PK: 16# 01
DatID 1/2: 16# 50 C0
附加信息 1/2/3: 16# 0700 0000 0008
离开的事件
00:12:18.964 1994-01-01
事件 100 / 100: 事件 ID 16# B033
文本数据库中无任何条目。将显示十六进制值。
事件 ID: 16# B033
OB: 16# 01
PK: 16# 01
DatID 1/2: 16# 50 C0
附加信息 1/2/3: 16# 0600 0000 0009
离开的事件
00:12:14.348 1994-01-01