我现在有个414CPU要跟6块314-2PTP通讯 400读写300侧的数据,初步定为MPI链接S7的单向通讯(400做客户机300做服务器) 我现在遇到的问题是MPI通讯方式最远支持50M 我现在最远400与300实际距离可能要达到200M 我得加3个中继器 可是我中继没法放置,难道除了MODBUS通讯外就没办法了吗?(抱歉300是314-2ptp)