这个问题在真实的事件中,我发现继电器寿命远远不止10万。
一个成型设备24小时运转,陶瓷的。成型周期12秒。PLC是OMRON的C2000H,继电器输出,外部再接MY4。一年动作次数,计算:
350×22×3600=27720000(秒)
÷12=2310000次/年
有的输出点在一个成型周期中不止动作一次。公司里6台C2000H。基板上插满32点的8个模块模块,算一半是输出。这几台主要设备有750个点。每年换的PLC继电器不到(多少)个。买了两条透明管一串包装的继电器,一年用不完。