回复:建立DB块变量时,点与不点质量代码的区别

jacky_andy

  • 帖子

    2277
  • 精华

    19
  • 被关注

    31

论坛等级:奇侠

注册时间:2004-12-21

普通 普通 如何晋级?

发布于 2010-07-30 15:33:08

11楼

quote:以下是引用dcount107在2010-07-30 08:08:01的发言:
如果不勾选“质量代码”,WinCC将根据连接状态自动判断变量的质量代码,正常情况下为&H80,如果变量没有读取过,则为&H4C。
如勾选“质量代码”,则质量代码直接由DBB4决定,DBB4为0,质量代码就是0,DBB为1,质量代码就为1。而不是你所想象的变量的质量代码写入到DBB4中。

个人感觉意义不大。

dcount107 ,做了一下测试,
画面如下


我改变DBB4的内容,确实DBD0 I0显示有时候显示灰,有时候灰色取消。这就说明了确实改变了变量的质量代码。
虽然DB1.DBD4内容改变,但是用鼠标放在变量DBD0上看的话,他的质量代码还是不是改变。
不知道我这么认为对不对?