看了楼主给我发的程序,
A Q0.0
= L 0.0
A(
A L 0.0
L S5T#10S
SD T 1
NOP 0
NOP 0
NOP 0
A T 1
)
AN I0.0
= DB5.DBX0.0//报警
= Q0.1//联锁关阀
A(
A L 0.0
L S5T#10S
SF T 2
NOP 0
NOP 0
NOP 0
A T 2
)
NOT
AN I0.1
= DB5.DBX0.0//报警
= Q0.1//联锁关阀
你说的故障是正常的,因为你的程序中二个地方使用了同一个DB5.DBX0.0变量 ,西门子的PLC对于程序中多次使用同一个变量,后面的起作用。你改为不同的变量吧。