调试软冗余遇到的问题和解决办法

飞翔的翅膀

  • 帖子

    46
  • 精华

    1
  • 被关注

    2

论坛等级:游侠

注册时间:2010-04-15

普通 普通 如何晋级?

发布于 2010-07-30 22:32:56

0楼

1.软冗余CPU亮BF灯报警,总线故障,从站BF灯隔几秒就闪一下,查线完毕,没有发现问题。后来发现报错的情况多数出现在第一IM153模块上,仔细看2个IM153模块,一个是4.0.8,另外一个是4.0.9;但是在另外的一套冗余系统中也是这样配置的却没有问题;然后把同一个版本的模块放一组,故障现象消失了。
2.根据现场I/O配置,需要修改OB100模块中FC100的几个引脚,改后下载程序,PLC停机,从诊断缓冲区发现访问区域错误,重新上电 也不行。CPU在线后,删除CPU里面的内容,再下载,还不行;在手册上有一条说明,需要删除CPU内的DB1,DB2,DB3这三个块。删除3个块后,只要下载OB100,然后再重启CPU,一切正常了。在线CPU后发现里面自动生成了DB1,DB2,DB3。有几个引脚需要说明一下, MPI_ADR 是MPI数据同步方式时有意义,LADDR是CP数据同步时有意义,如何确定是哪种方式是根据实际的网络连接确定。VERB_ID 网络连接ID,根据网络里建立连接的情况 ,即LOCAL ID 和 PART ID ,与什么协议无关。DP_MASTER_SYS_ID DP主站网络的ID号(在硬件配置里,双击dp总线,有master system no),或在PROFIBUS(1)名称后面可以看到。
3.wincc系统连接冗余系统,无须建2套连接,2套画面,只要一套就行。需要先安装动态向导编辑器,打开software redundancy,然后compile,再执行create cwd,wincc中会出现冗余向导。wincc做冗余向导,把备用连接的地址改了,因为它默认和主连接一样的。
评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

SIMATIC WinCC / Panel

共有32767条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
X 图片
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。