维纶的屏做
modbus从站,
如果称重仪表可以采用
modbus ASCII或者是
modbus RTU,那么甚至不需要使用自由口通讯,直接用S7-200调用
modbus主站库就可了。
如果称重仪表采用的不是
modbus协议,但是知道通讯格式,那么然后S7-200(224)的一个通讯口自由口通讯;通过分时切换。自己写
modbus的主站协议(建议采用
modbus ASCII,LRC校验比较简单,当然也可以采用
modbus RTU,crc比较复杂一点。),然后分时切换称重仪表的第二种协议。
这样一个通讯口实现2种不同协议的第三方设备。
缺点是即时性收到影响。
如果不是非常注意成本,还是采用224xp比较方便。