回复:应用探讨-SIMATIC 工业无线以太网应用

sunyy

  • 帖子

    424
  • 精华

    11
  • 被关注

    5

论坛等级:侠士

注册时间:2008-04-23

普通 普通 如何晋级?

发布于 2010-07-31 13:40:59

33楼

应用
初始安装
通过无线工业以太网产品(SCALANCE W 接入点AP 及客户端模块)安装一个
新项目时,每个设备都将会安装C-PLUG.

通讯测试时,初次使用在设备上电前将C-PLUG 插入设备, 随后SCALANCE
W 接入点AP 及客户端模块将被初始化.组态数据将存储在C-PLUG 中. 因此
在项目组态完成后通过C-PLUG 可以快速方便地进行故障设备的更换.

无 C-PLUG更换设备
首次调试时, SCALANCE W 或 IWLAN/PB Link 将运行在无C-PLUG 模式下,
例如,设备的组态数据将直接存储在内存中,将空的C-PLUG 插入设备当中,内
存的组态数据将自动拷贝到the C-PLUG 中.之后组态数据的变更将直接存储
在C-PLUG 中, 内存的组态数据将保持在插入C-PLUG 之前的状态.

一旦设备出现故障,将C-PLUG 从其拔出并插入更换的设备当中,更换设备将
以原故障设备的组态参数运行 (参见章节 3.1 “通过C-PLUG更换设备”).
通过 C-PLUG更换设备
首次调试时, SCALANCE W 或 IWLAN/PB Link 将运行在无C-PLUG 模式下,
例如,设备的组态数据将直接存储在内存中,将带有适合于设备组态数据的
CPLUG插入设备中, 内存的组态数据将保持在插入C-PLUG 之前的状态.

当将C-PLUG 安装在SCALANCE W 或IWLAN/PB Link 后:
• C-PLUG 存储的组态数据并不适合设备 (比如: 如果 C-PLUG SCALANCE X 拔出
插入设备后将会提示错误的数据类型从Wrong),
• C-PLUG 失效或
• C-PLUG 包含无用信息,
当设备重起后故障 LED 灯 (红) 将点亮,设备将不能启动.

使用 Primary Setup Tool (PST), 可以给设备分配IP 地址. http://www.gkcity.com/Iia-248213-290%20291.htm