DI模块上通道灯亮了,但step7 编程软件里显示没信号

已锁定

技术咨询

  • 帖子

    17
  • 精华

    0
  • 被关注

    0

论坛等级:游民

注册时间:2010-06-23

普通 普通 如何晋级?

DI模块上通道灯亮了,但step7 编程软件里显示没信号

5049

15

2010-07-31 14:16:19

siemens 400冗余plc 下挂300 IO模块,CPU和通讯模块指示灯显示正常,有1个DI模块的1个通道指示灯是亮的,就地信号也传过来了,用万用表测量也有信号,但是就在step7编程软件里监测到是没信号过来.请大侠指点.先谢了.