回复:各位大虾,帮忙给我找下错误吧

寒音

  • 帖子

    1394
  • 精华

    6
  • 被关注

    13

论坛等级:侠圣

注册时间:2003-06-06

普通 普通 如何晋级?

发布于 2010-07-31 20:50:53

1楼

没有写当I0.0断开时向VB101、VB102中写入0的程序,所以当I0.0接通一次后,VB101、VB102的值就始终是11 22了。
增加一个网络:
NETWORK3
LDN I0.0
MOVB 16#0,VB101
MOVB 16#0,VB102
就好了。