第一次用S120带的标准的第三方异动电机做的单轴传动,离线配置好电机参数下载的时候弹错,并报F07080,设置不正确,检查了半天,发现P311为1000(铭牌参数),可能是这方面的问题,改为999,再下载,没报错。S120还带这种功能?
我选择的是VC控制,根据向导来做的时候,选择close-loop方式的时候,我选择的第一个n/m +V/F..,下面的复选框选择不带编码器的速度控制,配置好后,做1910=1,辨识不过去,直接转电机,堵转,后来抱着试一下的态度把close-loop方式选择成第二个v/f,再做1910=1还是辨识不过去,电流就在电机额定电流70%到0之间上下,放弃辨识,直接转电机,电机运行正常,没报堵转,空转电流在30%左右。
请教大家,那个控制方式有什么区别,在参数里面能更改吗?目前我只发现能在向导里面改。辨识不过去有可能是哪方面的原因?