现用S7-300加总线桥(PROFIBUS-MODBUS)与一台ABB流量计算机进行MODBUS通讯。流量计数据是一个数据(比如说压力)占两个字。流量计寄存器类型厂家设定的是“16位MODICON",现在发现读过来的数据与实际数据不符。比如说实际压力数据是200.0KPA,读过来的两个字分别是0000H和4348H,如果换成浮点数根本不是200.0,奇怪的是用MODBUSSCAN软件读流量计数据十六进制也是0000H和4348H ,但在SCAN软件中将显示格式换成浮点数后,SCAN软件能显示出是200.0,请问是什么原因,难道我还要在PLC中进行解析,但我不知道怎么解呀,还是流量计数据格式问题???请大家帮忙,谢谢!!