变频调速恒压供水控制系统采用1台变频器拖动4台电动机的启动、运行与调速,其中3台大电动机(18.5kW)和1台小电动机(7.5kW)分别采用循环使用的方式运行。通过把管网压力信号、变频器输出电机频率信号反馈给PLC的EM235模块,PLC根据这两个信号经EM235运算,发出控制信号,控制水泵4台电机轮流工频、变频切换。PLC控制变频器按照软停止方式运行,更好地防止水锤效应的发生[1]。A、手动运行:
手动运行用于系统调试时测试系统各部分是否正常。并且在自动运行系统产生故障可切换到手动人工运行状态。B、
自动运行:在水泵出口母管处装设压力变送器和流量变送器,将压力信号送入CPU224,CPU224将接收到的信号进行比较、运算,并发出指令,对变频器进行控制。如果检测得管网压力大于设定值,则系统不起动,当管网压力小于设定值时,系统起动。变频器带1#泵软起动,此时1#泵处于变频调速运行状态,变频器根据收到的信号随时调整水泵的转速。当1#泵达到额定转速仍不能满足水压值要求时,则该水泵自动切换到工频状态下运行,变频器则控制2#水泵,使之软起动并运行。依此类推,直到管网压力满足压力设定要求。在用水高峰过后,由于投入多台泵而使管网压力超过设定值,系统依据先投先停的原则,依次停止1#泵,2#泵… …。先投先停可以实现对多台泵的平均使用,有利于延长泵的使用寿命。对于所有泵的起停控制,完全由管网压力决定。
夜间用水量非常少的情况下,为了节能,进入休眠功能,休眠过程中可以自动启动小泵,停止3个大泵,根据压力下降的程度及时进行补压。当管网压力大于下限设定时,再唤醒变频器使之重新开始工作。
请问怎么使用em235实现以上的功能