回复:关于断电保护的问题。。。。我的气动夹具在断电后需要保持原来的输出点。

芳季

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    15504
  • 精华

    101
  • 被关注

    960

论坛等级:至圣

注册时间:2007-08-03

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2010-08-01 22:47:44

10楼

只要把S位的状态一直送到某个M。例如:
LD SM0.0
MOVD SD0 MD0
然后把MD0设定成丢电保持(不必永久保持了,VD可以了)。
保存动作完毕。这样就把S开头的32点保存下来了。
下次通电时用SM0.1把刚才的记录mov到S,那么复现出现了。
然后你编程过程用=指令,在顺序段内输出给Q。一定要用=指令。
其他事情没有了。可以了。