quote:以下是引用芳季在2010-08-01 22:33:26的发言:
你可知道。烧掉之后什么都不用做,就把24伏电源接到PLC的24伏【输出】就可以了。
我试过。并且在想,把一个较大的电容接到24输出端,用于断电后较大量的EEPROM保持用。
意下如何?


没那么简单,CPU的24VDC输出是从开关电源的直流输出经过一个IC处理后获得的,你这样用I/O和CPU板可能无法获得电源,你仔细看看电源板和I/O板的插针电路即知.我的机器是TOP244的IC损坏了,事后回忆故障时听到啪的轻微爆响,还好没烧其他东西,所以我就这样简单处理了.