发布于 2010-08-02 08:49:33
2楼
1.我可以用比较指令比较DB10.DBW0与DB10.DBW2吗? 如果不能,怎么办?
可以比较,因为你定义的数据位整数。
2.DB10.DBW0算字类型还是INT类型? 我觉得应该算是字类型,如果我在定义DB块的时候直接把它定义为INT,它就是INT类型,理解对吗?
这个看你的定义了,可以定义为INT,或WORD,定义为INT,他就是INT.
3.DB10.DBW0是上位机触摸屏输入的一个值,在DB里以字节定义,那么上位机输入的时候能否输入负数呢?
因为你的DB10.DBW0定义数据类型为INT,所以可以输入负数。