这应该是安全集成的问题。
如果机床关机的时候的位置与开机后的位置产生差别,差别的值大于
MD36944 $MA_SAFE_REFP_POS_TOL就会出现这个报警。
这个时候可以确认一下用户协议
钥匙位置3(不同的机床有可能不一样),JOG+REF这个时候点击右上角的“用户协议”,屏幕的左下角会出现记忆的坐标值。将报警轴前面的选矿选中就可以了。