发布于 2010-08-03 08:53:29
1楼
1:s7-1200与G120进行USS通讯时,要不要另外加通讯模块?
需要CM1241 RS485模块
2:USS串口通讯是通过哪类物理接口通讯的?(RS485走DP线吗)
485,DP线就可以
3:USS通讯协议与s7协议是什么关系?
USS是面向于驱动的通讯协议
4:s7-1200能不能带分站?(也可以考虑加模块的情况)
S7-1200 CPU集成以太网口,支持S7 通信,但是只能做服务器(Sever)端;当然也可以增加紧凑型交换机模块CSM1277
5:多台s7-1200是不是只能通过星型网络结构联接到上位机?
多台1200与上位机通讯,星形以太网应该是最经济的解决方案了吧,如果有必要的话也可以扩展通讯模块实现DP,PtP,modbus等协议