回复:应用探讨—调试变频器时速度环的PI参数如何设置和优化

lt555

  • 帖子

    92
  • 精华

    3
  • 被关注

    4

论坛等级:游侠

注册时间:2010-03-29

普通 普通 如何晋级?

发布于 2010-08-03 10:34:01

4楼

西门子变频器调试参数以6SE70调试基本参数设置为例

恢复缺省设置

P053=6 允许参数存取

6:允许通过PMU和串行接口OP1S变更参数

P060=2 固定设置菜单

P366=0 0:具有PMU的标准设置

1:具有OP1S的标准设置

P970=0 参数复位

参数设置 P060=5 系统设置菜单

P071= 装置输入电压

P095=10 异步/同步电机,国际标准

P100= 1:V/f控制

3:无测速机的速度控制

4:有测速机的速度控制

5:转矩控制

P101= 电机额定电压

P102= 电机额定电流

P103= 电机励磁电流,如果此值未知,设P103=0

当离开系统设置,此值自动计算。

P104= 电机额定功率因数

P108= 电机额定转速

P109= 电机级对数

P113= 电机额定转矩

P114=3 3:高强度冲击系统(在:P100=3,4,5时设置)

P115=1 计算电机模型

参数值P350-P354设定到额定值

P130= 10:无脉冲编码器

11:脉冲编码器

P151= 脉冲编码器每转的脉冲数

P330= 0:线性(恒转矩)

1:抛物线特性(风机/泵)

P384.02= 电机负载限制

P452= % 正向旋转时的最大频率或速度

P453= % 反向旋转时的最大频率或速度

数值参考P352和P353

P060=1 回到参数菜单

P128= 最大输出电流

P462= 上升时间

P464= 下降时间

P115=2 静止状态电机辩识(按下P键后,20S之内合闸)

P115=4 电机模型空载测量(按下P键后,20S之内合闸)

  

6SE70 变频装置调试步骤

一.内控参数设定

1.1 出厂参数设定

P053=7 允许CBP+PMU+PC 机修改参数

P60=2 固定设置,参数恢复到缺省

P366=0 PMU 控制

P970=0 启动参数复位

执行参数出厂设置,只是对变频器的设定与命令源进行设定,P366 参数选择不同,变频器的

设定和命令源可以来自端子,OP1S,PMU。电机和控制参数未进行设定,不能实施电机调试。

1.2 简单参数设定

P60=3 简单应用参数设置,在上述出厂参数设置的基础上,本应用设定电机控制参数

P071 进线电压(变频器400V AC / 逆变器540V DC)

P95=10 IEC 电机

P100=1 V/F 开环控制

3 不带编码器的矢量控制

4 带编码器的矢量控制

P101 电机额定电压

P102 电机额定电流

P107 电机额定频率HZ

P108 电机额定速度RPM

P114=0

P368=0 设定和命令源为PMU+MOP

P370=1 启动简单应用参数设置

P60=0 结束简单应用参数设置

执行上述参数设定后,变频器自动组合功能图连接和参数设定。P368 选择的功能图见手

册S0-S7,P100 选择的功能图见手册R0-R5。电机控制效果非最优。

1.3 系统参数设置

P60=5

P115=1 电机模型自动参数设置,根据电机参数设定自动计算

P130=10 无编码器

11 有编码器 (P151 编码器每转脉冲数)

P350=电流量参考值A

P351=电压量参考值V

P352=频率量参考值HZ

3 3

P353=转速量参考值1/MIN

P354=转矩量参考值NM

P452=正向旋转最大频率或速度%(100%=P352,P353)

P453=反向旋转最大频率或速度%(100%=P352,P353)

P60=1 回到参数菜单,不合理的参数设置导致故障

1.4 补充参数设定如下

P128=最大输出电流A

P571.1=6 PMU 正转

P572.1=7 PMU 反转

P462.1=2 从静止加速到参考频率的时间, P463=0(单位为秒S)

P464.1=2 从参考频率减速到静止的时间, P465=0(S)

P643.1=10V×电机最高频率/频率表最大指示

P643.2=10V×电机最大电流/电流表最大指示

P492=150% 电机转矩正限幅

P498=-150% 电机转矩负限幅

P602=1s 预励磁时间

P278=100% 无编码器速度控制中,所需最大静态转矩

P383=1000s 电机热时间常数

P384.1=150,P384.2=200 电机过载报警和停机门槛值。

1.5 调试说明

先将P100=3, P130=11 电机旋转,校验编码器的反馈波形是否正确

编码器波形正确的前提下,设定P100=4,P130=11,P151=1024。进行P115=2,4,5 的参数

优化,保证编码器矢量控制的稳定运行。

P115=2 静止状态电机辨识

P115=4 空载测试

P536=50% 速度环优化快速响应指标

P115=5 速度调节器优化

输入三个参数后均需按合闸按钮启动优化过程,该优化只适用于100=3,4 的控制方式。

二. 辅助功能设置

2.1 相关参数设定

P653.1=0 禁止开关量端子5 输出功能,允许开关量输入功能

P654.1=0 禁止开关量端子6 输出功能,允许开关量输入功能 ;

P651=B106 端子3 输出故障信号

通讯字第三个字组成:

U952.91=2 起动自由功能块91

U80.01=20 端子8 风机就绪

4 4

U80.03=22 端子9 外控有效

U80.04=B18 端子7 抱闸准备好

零速定义:

P795=KK148 选择需要比较的实际值的源

P796=2% 转速大于或等于2%时状态字bit10 为1

P797=1% 回环宽度,比较频率滞后值

P798=0.1s 延迟时间

2.2 抱闸功能参数设定

U953.48=2 使能制动功能块

P605=2 带抱闸反馈的控制功能使能

P561=278 逆变器使能控制

P564=277 设定值允许控制

P652=275 从端子4 输出控制抱闸开闭

P613=17 抱闸闭合反馈

P612=16 抱闸打开反馈

P615=148 实际速度作为抱闸控制源2

P616=1.5 最高速度的1.5%作为抱闸门限值,此参数设定要大于P800 参数设定

P800=0.5 实际速度的0.5%作为装置封锁门限

P607=0.2 抱闸接触器反馈动作延时

P617=0 抱闸信号延时

P801=0.2S

P610=184

P556.01=18 抱闸开闭准备好作为电机启动必要条件(端子101:7,0=OFF2)

P611=0 转矩门槛值设定

三. 外控参数设定

所有上述参数设定要在内控状态下设定完成。

P362=12 将第一个电机数据组MDS 拷贝到第二个电机数据组

P363=12 将第一个BICO 数据组拷贝到第二个BICO 数据组

P364=12 将第一个功能数据组拷贝到第二个功能数据组

功能数据组选择

P576.01=P576.02=22 内外控参数选择

P578.01=P578.02=22 内外控参数选择

P590 =22 内外控参数选择

外控命令组参数设定

P443.B(01)=58 P443.B(02)=3002 内外控速度设定

P554.B(01)=5 P554.B(02)=3100 控制字的源

P571.B(01)=6, P571.B(02)=1 正转给定的源

P572.B(01)=7, P572.B(02)=1 反转给定的源

5 5

P555.2=14 外部急停命令

P384.1=130%, P384.2=150%

四. 通讯参数设定

P60=4 通讯板配置

P712=2 PPO TYPE(1,2,3,4,5) 2 : 4PKW+6PZD

P722=0 禁止通讯故障

P918 总线地址

P60=1 返回参数菜单

传动反馈到PLC 的通讯字设定

P734.1=32 装置状态字1

P734.2=148 传动的速度反馈

P734.3=433 端子状态(风机/内外控)

整流单元调试步骤

1.1 出厂参数设定

P052=1 选定建立工厂设置功能

按下“P”键,运行显示“001”,根据P077 对所有参数进行工厂设置。

结束工厂设置后,显示“008”或“009”。

1.2 标准应用设置

P051=2 存取级“标准模式”

P053=7 参数设置权限使能“CB+PMU+SST1&OP”

P052=5 传动系统设置

P071=400 电源电压

P052=21 选择电路识别功能

在PMU 按下“I”键,进行电路识别,约需10s。如果出现故障,则必须重新识

别。(r947,r949 显示故障码和故障值)

P052=0 选定返回功能。

1.3 其他设置

P554.1=P555.1=1010 由PMU 输出分闸指令,在分闸前不等待中间回路电压放电

至1.35×P071 的20%。

P603.1=1001 端子17/18 故障输出

P555.1=1005 端子13 急停

P70 设置MLFB

变频器闲置时间过长用整流单元充电方法:

P408=充电时间(分钟)

P52=20

启动整流单元

6RA70做飞剪调试1. 接线

剪刃码盘 X8:80(+15V);X8:81(A);X8:82(B);X8:83(Z);X8:85(0V)。

测速码盘 X8:80(+15V);X8:62(A);X8:63(B);X8:64-----X8:83(Z);(同步)X8:66-86-87-88(0V)。
我选择,我喜欢。
评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

SINAMICS

共有8093条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。