回复:6SN1118-0NK01-0AA0 ERR797报警

大杰

  • 帖子

    3793
  • 精华

    6
  • 被关注

    128

论坛等级:至圣

注册时间:2006-03-04

白金 白金 如何晋级?

发布于 2010-08-03 11:24:00

3楼

797 中间频率测量出错
原因

在中心频率测量(电流实际值采集平衡)期间转速过快。在引导起动或脉冲禁止时自动进行中心频率测量。


措施

检查编码器电缆
当电机以减小的转速运转时,接通变频器

根据以上提示,可以重点检查一下编码器,或者你的611U重新配置一下。