回复:仿真的时候常开触点异常闭合???请教!!

zengzy

  • 帖子

    127
  • 精华

    1
  • 被关注

    30

论坛等级:侠士

注册时间:2004-10-27

普通 普通 如何晋级?

发布于 2010-08-03 11:37:25

6楼

这个问题很正常,TEMP变量是所有功能块FC和FB都共用的,地址是L0.0~?,如果程序在调用上一个FC/FB中把L0.0置1了,当调用另一个FC时,如果这个FC中没有给L0.0赋值,而是直接使用它的常开触点,那么这个L0.0就是1,所以最可靠的就是在FC最前面将用到的TEMP变量都清0,再使用。而STAT变量对应有独立的地址,在背景数据块里面都可以找到,所以各个功能块之间不会有地址冲突。