quote:以下是引用大尾巴狼在2010-07-30 10:54:42的发言:
当变频器拖动负载的时候,如果突然有一个外力加载到设备上,怎样设计才能让变频器控制负载在接受冲击时,能后以一个比较软的特性,缓慢吸收这部分冲击?
两种办法任选其一:
1.减小转速调节器放大倍数,增加积分时间。而原来的PI时间常数不变。
2.激活转速调节器的DROOP(下垂特性)功能。
上述两种方法都是基于增大系统调节特性的“动态速降”,实现对负载冲击对机械设备(电机轴系)的缓冲。