S7-400系统,有一个2线制超声波液位计,近期突然数据非常不稳定,正常情况下是1.6米左右,现在在2.4-0.4范围内跳动,还非常厉害。串入电流表监视电流也在同样变化,证明数据变化与AI模块硬件无关。沿线路检查一遍,线路,紧固线路上的端子,发现数据波动情况有所改善。重新调试现场仪表,串入电流表测试电流16ma左右,与实际比较相符,回到控制柜测量电流竟然是20ma。两边同时测量电流,发现现场正常,到了控制柜电流就变大,非常不可思议。我的判断是线路有干扰,不知各位是否有类似经历,或者有什么高见,还望大伙多说说,尽早解决问题。