回复:CPU315-2DP冒烟

龍族

  • 帖子

    582
  • 精华

    2
  • 被关注

    15

论坛等级:侠士

注册时间:2004-09-16

普通 普通 如何晋级?

发布于 2010-08-03 20:07:49

0楼

你的模拟量输入做隔离了吗?
电焊机可是自动化控制的杀手。使用电焊机时,焊点与地线最好不要超过1.5M,且中间绝对不要有任何自控系统的元件。
很可能是电焊机的强电流通过你的模拟量输入窜入的PLC。导致PLC的损坏,这样的例子我碰到过几次,每次都刻骨铭必啊!