回复:请问MODBUS RTU当中的地址与报文的关系

Laohuai

  • 帖子

    6044
  • 精华

    18
  • 被关注

    71

论坛等级:至圣

注册时间:2004-10-11

普通 普通 如何晋级?

发布于 2010-08-03 21:52:57

1楼

1. 40001 至 4***x 是十进制。

2. 4不是功能码。4开头的地址对于200PLC来说就是对V区读或写。
当地址是40001 至 4***x 时,如果RW是读,那么功能码是3,如果RW是写,Count是1,那么是功能6,如果RW是写,Count大于1,那么是功能16

3. 0045转成十六进制就是他的地址的高位与低位吧?
不对,应该是44,不是45

4. 报文格式:
有3种格式,不一一阐述,你用串口软件收收就明白了。