quote:以下是引用ruixin2在2010-08-03 13:23:56的发言:
611UE和611U是有区别的,611U是通用的东西,611UE是为802D量身定做的.
The ”SIMODRIVE 611 universal E” control board is used with
SINUMERIK 802D with the ”motion control with PROFIBUS–DP” function.Using this function, it is possible to implement a clock–synchronous drive coupling between a DP master (e.g. SINUMERIK 802D) and the DP slave ”SIMODRIVE 611 universal E”.

611UE默认是profibus通讯,如果拆掉总线通讯模块,611UE会有报警,但是可以通过修改参数,607=1,就可以了